Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik : Parallelbetrieb von Kabeln
HBL am 07.04.2008 um 01:39 Uhr (0)
Hallo ZusammenZum Thema "Parallelbetrieb von Kabel" habe ich mich etwas informiert. In der schweiz. Niederspannungsinstallationsnorm (NIN) bin ich fündig geworden. Ich denke, dass die deutschen Installationsnormen kaum abweichen. Nachstehend einige Auszüge und zusammengefasste Punkte.1. Parallel geschaltete Leiter; Anordnung und Verlegung der LeiterWenn 2 oder mehr Leiter pro Pol parallel geschaltet sind, müssen Massnahmen zur gleichmässigen Aufteilung des Belastungsstromes auf die Leiter getroffen werden. ...

In das Form Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik wechseln
Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik : SIL 1 welche Schaltgeräte?
HBL am 16.09.2009 um 14:15 Uhr (0)
Hallo ManfredWenn ich Dein Vorschlag richtig gesehen habe, ist dieses Tool von Siemens. Wenn ja, hat es verschiedenste Nachteile und ist nicht unbedingt Produkte-Neutral.Von BGIA gibt es ein Gratis-Tool. Dieses ist erst noch Produkte-Neutral und wird von sehr vielen Anwendern genutzt. Es heisst "Sistema". Auf der Homepage findest Du diese Software rechts unten unter "Software".Zu diesem Tool gibt es viele Herstellerangaben von Komponenten.Hier der Link: http://bgia-online.hvbg.de/ Gruss Hans

In das Form Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik wechseln
Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik : Kurzschlussfestigkeit eines Leitungsschutzschalters im 400V-Netz
HBL am 04.02.2009 um 14:28 Uhr (0)
Hallo SusiBetreffend der Kurzschlussfestigkeit von Schaltschränken findest Du in der Norm EN 60439-1 sinngemäss folgende Angabe:Jeder Schaltschrank ist für min 10kA ausgelegt. Wenn der anstehende Kurzschlussstrom nicht höher ist, so muss kein Nachweis erbracht werden. Im Typenschild muss die Kurzschlussfestigkeit angegeben werden.Für Schaltschränke mit höherer Kurzschlussfestigkeit muss der entsprechende Nachweis erbracht werden. D.h. im Schema muss der mögliche Kurzschlussstrom angegeben werden und die Ko ...

In das Form Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik wechseln
Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik : Prüffeld im TT- Netz
HBL am 18.11.2008 um 22:29 Uhr (0)
Hallo ASRolandDas Einrichten und Auslegen eines Prüffeldes ist in der Norm EN 50191 Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen beschrieben.Nachstehend ein Teil eines Aufsatzes über die Problematik FI-Schalter in Zusammenhang mit FU.FI-Schalter Anwendungen mit getakteten LeistungselektronikenFI-Schalter in Anwendungen mit getakteten Leistungselektroniken sind in der Anwendung sehr problematisch, und können zu fehlerhaften Auslösungen, oder auch zu fehlerhaften nicht Auslösungen führen.Fehlerhafte Ausl ...

In das Form Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik wechseln